Mise en activite chaudiere

Bonjour,
Le syndic joint ce matin nous indique que c’est le conseil syndical qui prend la décision de mise en route du chauffage aussi nous souhaiterions connaitre la date prévue de mise en activité de la chaudière.
Sachant que nous résidons au 5eme étage et avons actuellement 17 degrés dans l’appartement, de notre coté, nous sommes demandeurs d’un lancement rapide.
En vous remerciant par avance pour votre intervention.
Bien à vous,
Catherine et Thierry Muret

Bonjour M. Muret,

Effectivement les températures deviennent plus fraîches, vous avez raison de nous alerter.

J’ouvre le sujet avec tous les bâtiments et nous vous tenons informés.

Merci.

Bonjour à tous,

j’en profite pour rappeler/informer que les circulateurs/pompes qui alimentent nos circuits de chauffage individuels (situés dans les armoires proches des escaliers à chaque étage) ne sont pas fait pour fonctionner à vide au risque de détériorations: il ne faut donc pas qu’ils fonctionnent jusqu’à la remise en marche de la chaufferie.

Certaines personnes les ont déjà remis en marche, pensant sans doute avoir du chauffage. Pour information lorsque cet équipement est détérioré le régime de fonctionnement du moteur devient anormal au point de créer des vibrations qui se propagent dans toutes les canalisations et génère un bruit conséquent véhiculé jusque dans nos appartements comme si les radiateurs eux-mêmes étaient bruyants: c’est ce qui est arrivé avec un circulateur remis en marche ces derniers jours au 15.

Il faut donc idéalement couper l’alimentation au niveau du tableau électrique de chaque appartement ou bien du disjoncteur associé dans l’armoire de service sur le palier).

Cordialement,

Nicolas

1 « J'aime »

Vu que plusieurs résidents ont des températures entre 15 et 17°C, j’ai demandé au syndic d’agir sans attendre.

Et j’abonde dans le sens de Nicolas : SVP n’allumez pas vos pompes ni vos thermostats tant que le chauffage n’est pas remis en route ! Tout ce que vous obtiendrez c’est de brûler le moteur et faire du bruit inutile.

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons une date.

Info reçue du syndic il y a quelques minutes : le chauffagiste interviendra au plus tard début de semaine prochaine, voire même potentiellement aujourd’hui si un technicien se trouve dans les parages.

J’apprends aujourd’hui que le chauffage a été remis en route depuis vendredi après-midi !

Vous pouvez rallumer vos pompes et thermostats :slight_smile:

Bonsoir, de notre côté nous n’avons pas de chauffage, même en allumant thermostat et pompe…
Merci de nous dire si c’est normal.
Bonne soirée

Apparemment plus d’eau chaude non plus…

Bonjour,

Je me permets de réagir sur ce post car suite à nos travaux, nous constatons que les radiateurs chauffent assez peu. Nous n’avons pas encore remis de thermostat donc nous les réglons manuellement et même quand on les met à fond ils restent tièdes au toucher.

J’ai cru comprendre que d’autres résidents avaient eu le même type de problèmes, je me demandais si c’était toujours le cas?

Ces derniers jours les températures étaient encore clémentes mais l’été indien va finir par pendre fin. Nous sommes pour la sobriété énergétique, mais dans la limite du raisonnable :slight_smile:

Merci d’avance pour vos retours si vous êtes concernés et pour vos solutions éventuelles.

Laurent Chauvet

Effectivement, c’est souvent comme ça lors de la mi-saison avec des températures fraîches mais pas encore froides. Je pense que la température de l’eau doit être réglée trop basse en fonction de la température extérieure, comme d’habitude. Cela devrait aller (un peu) mieux quand il fera plus froid…
Mais je suis d’accord que c’est insuffisant, car dès lors qu’on reste assis, on a vite les mains froides…

Pour information, une étude sur la réfection de la chaufferie est en cours, pour décider si on va renouveller les chaudières en fin de vie ou changer de système (géothermie). Mais pour cette saison (et probablement encore quelques temps), nous devrons nous contenter de la chaufferie actuelle.

Bonjour,
Nous avons actuellement 16,5 degrés le matin dans notre appartement en chauffant en continu et nous arrivons tout juste à 18 degrés en journée. Les radiateurs sont a peine chauds. Nous souhaiterions savoir si c’est propre a notre appartement et s’il y a une programmation de la température de l’eau de la chaudière en fonction des heures de la journée.
Merci et bonne journée.
Catherine et Thierry Muret.

Bonjour,
nous avons ces derniers jours avec l’arrivée de température négatives dans la nuit et tôt le matin des températures similaires chez beaucoup de résidents malheureusement. Dans notre appartement nous avions ce matin 18,5 dans le salon et 16,5 dans notre chambre en ayant également laissé le chauffage tourné toute la nuit.

J’étais à l’instant en ligne avec COGEFO et j’ai laissé des messages hier et ce matin à GESTEN pour que quelqu’un vienne de nouveau régler la température du circuit de chauffage.

Le souci principal est que le dispositif de régulation de cette température est en panne et doit être changé. Ces travaux ont été votés en AG de l’AFUL le 5 décembre mais ne seront pas réalisés avant janvier sans doute (disponibilité des pièces, impact sur l’installation).

Dès que j’obtiens des informations je ferai un complément d’information ici.

Bonne journée,

D. Lefebvre

Je reviens avec malheureusement des nouvelles mitigées.

Nos deux chaudières fonctionnent bien mais, lorsque l’appel de calories fait qu’elles doivent fonctionner simultanément pour atteindre la température assignée au circuit de chauffage le compteur de gaz se met en défaut par manque de pression.
Le problème avait déjà été constaté la semaine dernière et une demande d’intervention à GRDF (actuellement en grève) avait eu comme résultat le remplacement de certaines pièces du compteur.

Aujourd’hui alors que le technicien GESTEN augmentait la température du réseau de chauffage il a de nouveau eu une mise en défaut du circuit gaz. Un nouvel appel à GRDF est donc en cours mais la situation chez GRDF étant inchangée (grève) il est impossible de savoir quand un technicien de GRDF passera.

Il sera donc difficile d’améliorer la température dans nos logements tant que ce problème de compteur gaz ne sera pas correctement résolu.

Je publierai des mises à jour dès que j’aurai un retour de Gesten

Dans quel beau pays vivons-nous… :roll_eyes:

Ce n’est guère réjouissant quand on lit l’actualité… Le préavis de grève court jusqu’en février !!!

Merci pour la mise à jour Dominique.

GRDF est arrivé sur site il y a 30mn # en présence du technicien GESTEN.

J’ai pu les suivre dans leur intervention qui pour l’instant n’a révélé aucune anomalie. Le technicien GRDF a donc remonté l’incident à un expert sur les problématiques de pression dans le système détendeur qui abaisse la pression du réseau GRDF primaire à la pression nécessaire à notre chaufferie.

Nous sommes en attente de l’intervention du spécialiste.

A suivre donc.

1 « J'aime »

Au moins ils sont intervenus rapidement, et coordonnés avec Gesten :+1:

Par contre, c’est inquiétant qu’ils soient incapables de corriger le problème…
Espérons qu’un expert trouve rapidement la cause du problème et surtout la solution… :crossed_fingers:

De ce que je vois de ma fenêtre l’expert est sur place. Je vais aller voir.

1 « J'aime »

L’équipe est repartie avant que je n’arrive devant le poste gaz. J’attends des informations de la part de GESTEN sur la conclusion des investigations.

Bilan de l’intervention de l’expert GRDF : le compteur est sous-dimensionné par rapport aux besoins des 2 chaudières fonctionnant simultanément. GRDF a validé ce besoin et doit planifier le changement qui nécessitera bien sûr une coupure d’alimentation gaz.

Du fait de la grève en cours nous n’avons pas encore de date mais pour l’instant la réactivité de GRDF ayant été correcte nous pouvons espérer que l’operation ne tarde pas trop.

A suivre

1 « J'aime »

C’est ce que je craignais… :man_facepalming:

Espérons en effet qu’ils fassent la modification rapidement…