Bonjour
Il semble qu’il y ait un souci au niveau de la chaudiere : eau a peine tiede et pareil pour les chauffages au 19 rue queneau
Qui faut il appeler pour faire intervenir quelqu’un ?
Par avance merci
M Crippa
Bonjour,
je viens de faire un appel auprès de la société GESTEN.
Pas d’information pour l’instant sur le délai d’intervention mais les équipes d’astreinte sont informées.
Vous trouverez les coordonnées de l’entreprise dans le bas de ce document

Bonsoir
Merci beaucoup
Tres bon samedi a vous
Quelques nouvelles à 22:30
Le technicien de Gesten a tenté de redémarrer les chaudières mais a constaté que nous avions de nouveau un problème de pression sur le point d’arrivée du gaz.
Un appel a été fait auprès de GRDF. Intervention à venir sans plus de précision sur l’horaire.
23:45 fin des interventions de GRDF et GESTEN.
L’eau chaude et le chauffage sont de nouveau disponibles.
Bonsoir
En effet nous avons senti le chauffage revenir puis nous avons vu vos messages
Merci beaucoup d’avoir gere pour nous tous
Tres bon week end a vous
Le chauffage est à nouveau en panne. Gesten est sur place et se coordonne avec GRDF. Nous suivons cela au mieux et vous tenons informés.
Bonsoir
Vous avez des nouvelles depuis 17h ?
Merci beaucoup
Bonne soiree
Muriel
Toujours en attente d’une action de GrDF à priori
Bonjour, toujours pas d’eau chaude ni de chauffage, avez vous des nouvelles ?
Bonjour Marie,
Vous avez du nez, j’allais justement poster une mise à jour.
En effet, aucune réparation n’a été effectuée cette nuit, par contre des intervenants sont actuellement sur place. Nous sommes également en contact étroit avec le chauffagiste et GRDF pour suivre la progression.
Nous devrions avoir des infos à communiquer bientôt, en espérant une bonne nouvelle !
Il semblerait d’ailleurs que la chaufferie refonctionne, mes radiateurs commencent à chauffer !
![]()
Oui effectivement
merci
Bonjour à toutes et tous,
les équipements nécessaires au fonctionnement de notre chaufferie représentent un ensemble complexe au sein duquel les opérations de remise en service de ces derniers jours, qui mobilisent simultanément les équipes du chauffagiste GESTEN et celles de GRDF (livraison du gaz sur le point d’entrée de la résidence), désignent un élément particulier comme responsable de nos soucis : le détendeur.
Cet équipement adapte la pression du réseau GRDF en entrée à la pression nécessaire pour nos installations. L’actuel n’étant plus commercialisé, et les pièces plus disponibles, il vient d’être remplacé par un nouvel équipement. Les techniciens surveillent la situation après redémarrage des chaudières et semblent confiant sur la stabilité de toute l’installation après cette intervention.
Nous aurons malgré tout a supporter un arrêt de la chaufferie le mardi 28 février car un autre équipement qui assure la sécurité des installations montre aussi des signes de faiblesse et doit être remplacé compte tenu de sa vétusté. Un affichage sera fait pour informer tous les résidents de cette opération.
Bonjour,
Avez vous plus d’information sur les horaires de la coupure demain?
Merci
Bonsoir,
j’ai posé la question à GESTEN il y a quelques instants et j’en ai profité pour suggérer que compte tenu de la fraicheur de la météo ces jours-ci nous décalions un peu cette intervention qui, bien que nécessaire, n’est pas non plus urgentissime.
Elle est donc reportée au 9 mars 2023.
L’affichage sera fait dans les prochains jours.
Bonne soirée,